http://www.hoyo.idv.tw/78/awg.htm
線徑以AWG表示?到底是什麼?多大的直徑?
本文擷至網路
業界線徑的粗細是以號數(xxAWG)來表示的,數目越小表示線徑愈粗,所能承載的電流就越大,反之則線徑越細,耐電流量越小。例如說:12號的耐電流量是20安培,最大承受功率是2200瓦,而18號線的耐電流量則是7安培,最大承受功率是770瓦。
為什麼AWG號數越小直徑反而越大?如這麼解釋你就會明白,固定的截面積下能塞相同的AWG線的數量,如11#AWG號數可塞11根而15#AWG號數可塞15根,自然的15#AWG的單位線徑就較小。
美規線徑值單一導體或群導體【各正值或負值】的線徑值(Gauge)是以圓或平方厘米(mm2)
量測而得,平方厘米不常用在量測線徑值,由於牽涉到不正確,因一般大部份的導體形體,包含長方形及其他怪異形狀。因此我們拿全部的量測以圓平方厘米(c/m)為參考值
換算後的常用AWG和線徑值,如下:
#AWG號數
|
mm 直徑厘米
|
圓平方厘米(c/m)
|
8
|
3.264
|
16440
|
9
|
2.906
|
12960
|
10
|
2.588
|
10380
|
11
|
2.305
|
8234
|
12
|
2.053
|
6530
|
14
|
1.628
|
4110
|
15
|
1.450
|
3257
|
16
|
1.291
|
2580
|
17
|
1.150
|
2048
|
18
|
1.024
|
1620
|
19
|
0.9116
|
1288
|
21
|
0.7229
|
810
|
22
|
0.6438
|
645
|
23
|
0.5733
|
509.4
|
24
|
0.5106
|
405
|
33
|
0.1798
|
50.13
|
群導體計算的方法或公式:
加上單一導體的線徑值總和,並比較上表求得。如果值落入兩者之間,取比較少的值。
40股群導體線的線徑值為,如每一芯為24
Guage = 40 x 405 c/m = 16,200 c/m = 9 AWG(得出值落入12960c/m和16440c/m之間)
快速求得線徑值的方法:
兩條(AWG)相加時,該單一線徑值減3.
ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15 AWG
三條(AWG)相加時,該單一線徑值減5.
ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19 AWG
四條(AWG)相加時,該單一線徑值減6. ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 04 AWG
請記得“快速求得線徑值的方法”
一些案例也許邊際會不正確,只採用此方式為大原則