發新話題
打印

APC UPS 安裝手冊[轉貼]

APC UPS 安裝手冊[轉貼]

UPS 安裝手冊:

於NetWare 下安裝PowerChute plus

n 系統需求:

1.一個可用於連接UPS 的RS-232 序列埠

2.APC 的UPS

3.PowerChute plus 支援Mouse

4.NetWare 286(ELSII ,SFT ,ADV)2.15 版以上,NetWware 2.2 ,3.x ,4.x 版

5.PowerChute plus 不支援SFTII

n PowerChute plus 的兩種模式:

1.UPS Monitoring Module(pwrchute.nlm )-於NetWare 伺服主機平台(console)上的監看模式

2.User Interface Module(DOS-pwrchute.exe ,Windows-winchute.exe )-透過下拉式選單和對話視窗,可以去控制及設定PowerChute plus ,並可透過主螢幕去監看UPS 的狀態

n 解除舊版本的PowerChute plus :

在伺服器console 下使用unload 指令解除下列可能存在的NetWare Loadable Module(NLMs)檔:apc.nlm ,pwrchute.nlm ,apcbkups.nlm ,apcsmups.nlm 其指令格式如下:

unload NLMname

n 設定通訊序列埠的參數:

1.一般標準的序列埠位址及IRQ

COM1 :3F8 IRQ4

COM2 :2F8 IRQ3

2.於NetWare 的console 上鍵入如下的指令:

load aio

假如使用COM1 來連接UPS 則再鍵入

load aiocomx

假如使用COM2 來連接UPS 則再鍵入

load aiocomx port=2f8 int=3

假如使用COM1 來連接UPS ,COM2 來連接Paging Modem 則再鍵入

load aiocomx

load aiocomx port=2f8 int=3

假如使用Multi-Port WNM Card 則再鍵入

load aiownim

n 安裝PowerChute plus :

PowerChute plus 必須以supervisor (NetWare2.x ,3.x),admin (NetWare4.x)的權限登入Netware 伺服器去安裝在系統上

安裝步驟:

1.安裝APC 的UPS 成為系統的電源

a.將你的伺服器和螢幕的電源線裝在UPS 的背面插座上

b.將UPS 的電源線裝在牆上的室電插座上

2.安裝適當的通訊連接線

a.假如UPS 為Smart-UPS ,Matrix-UPS 的機種,則用黑色線(940-0024C)

b.灰色線(940-0020b)可適用於所有APC 的UPS ,一般用於Back-UPS ,其所提供的功能少

c.將正確的訊號線連接於UPS 背面的通訊埠和伺服器的序列埠上

3.啟動你的電腦

a.打開UPS 的電源

b.開機並啟動你的檔案伺服器和工作站

c.於工作站中以supervisor (admin )登入到檔案伺服器

d.如步驟(四),去設定通訊連接埠的參數

e.假如要於Windows 下安裝則進入Windows 系統

4.載入並安裝PowerChute plus

a.放入PowerChute plus 的安裝磁片或光碟片

b.執行安裝磁片或光碟片上的setup.exe 檔

c.依照下列步驟回答各視窗之訊息

¡ 於Welcome to PowerChute plus for Novell NetWare installation program 點選countinue

¡ 之後會進入設定參數對話視窗,請設定下列參數

i.Server Name :設定要安裝PowerChute plus 於哪台伺服器

ii.Installation Directory :指定安裝PowerChute plus 的路徑全名

iii.UPS Model Type :所安裝UPS 的型式

iv.AIO Hardware :UPS 所連接的序列通訊埠的型式

v.Board Number 和Port Number :UPS 所連接的序列通訊付的設定(Board:0 ,Port:0 表示com1;

Board:0 ,Port:1 表示com2)

vi.Message Delay :電力有問題後,延遲多少時間才發出警告訊息

vii.Message Interval :警告訊息每隔多少秒發出一次警告

viii.Run time when on battery :當以電瓶供電時允許UPS 供電多少時間

No Limit.Wait for LowBattery :不限制時間直到電瓶開始低電力狀態

Fixed Duration.□ Seconds :只允許電瓶供電多少秒

設定完之後,按下OK

¡ 於Changes to AUTOEXEC.NCF 視窗中選擇是否自動修改AUTOEXEC.NCF

其會在AUTOEXEC.NCF 中加入下列指令:

SEARCH ADD SYSWRCHUTE

LOAD AIO

LOAD AIOCOMX

LOAD PWRCHUTE SYSWRCHUTE

Make changes to AUTOEXEC.NCF create .BAK :自動修改 AUTOEXEC.NCF ,並將舊的拷貝成

AUTOEXEC.BAK

Create AUTOEXEC.NEW form .NCF :不更改AUTOEXEC.NCF ,並將所有需要修改的存在一個新建的AUTOEXEC.NEW 檔

設定完之後,按下OK

¡ 重新啟動檔案伺服器後就安裝完成

n 執行PowerChute plus :

1.以supervisor (或admin )登入NetWare 檔案伺服器,於\ PWRCHUTE 內執行PWRCHUTE.EXE (for Dos),WINCHUTE.EXE (for Windows)

2.在Monitor Server 視窗時,PowerChute plus 會自動偵測網路上的所有UPS ,並顯示所對應的Server name ,UPS Model ,Status ,Access 等訊息,選擇欲觀測的UPS 後,點選Attach 後,輸入內定的密碼APC 既可進入PowerChute plus 的主視窗監控UPS

n 更改PowerChute plus 的密碼:

1.以supervisor (或admin )登入NetWare 檔案伺服器

2.執行syscon (或nwadmin ,netadmin )

3.在syscon 下進入User Information 選項(或在nwadmin ,netadmin 下進入Password Restrictions 選項

4.選擇POWERCHUTE 這個使用者

5.進入Change Password 選項,並鍵入新密碼既可

n 移除PowerChute plus :

1.進入PowerChute plus 的安裝目錄(內定為SYS :PWRCHUTE )

2.刪除所有的檔案

3.退出SYS :PWRCHUTE 目錄,並將此目錄刪除

4.以syscon (或nwadmin ,netadmin )刪除POWERCHUTE 使用者的帳號

5.刪除PowerChute plus 於AUTOEXEC.NCF 檔中加入的那幾行指令

備註:

1.若要安裝PowerChute plus for NetWare 4.3.x 版本則工作站上須安裝 Novell Client 32

2.若安裝PowerChute plus for NetWare 4.3.x 版本則其無密碼功能

3.於NetWare 使用PowerChute plus 的paging modem 應注意事項:

a.須先以文書編輯軟體手動修改pwrchute.ini 檔:

於pwrchute.ini 檔案中尋找[ modem] 區段,並於此區段中新增Enabled =Yes 後才可使用

此功能

[ modem]

Enabled =Yes

b.若有電話總機系統(假設撥外線時須撥0)則須於Communication parameter\ Modem Initialization 中輸入ATX1 來關閉偵測電話撥號音,使其不須等待撥號音就可直接撥號,並且於Event User\ Paging\ Access Number 的電話號碼前加上0 ,來撥出外線電話

TOP